เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อดีเร็กได้รับแจ้งให้เข้าตรวจสอบระบบโซลาร์ฟาร์มแห่งหนึ่งที่มีลักษณะการติดตั้งแปลกไปจากปกติ หลังจากใช้เวลาไล่หาสาเหตุอยู่นาน เขาก็พบหม้อแปลงเสริม (Auxiliary Transformer) และได้ทำการสับเบรกเกอร์ให้อยู่ในตำแหน่ง 'ปิด' (Off) พร้อมตรวจเช็กจนมั่นใจแล้วว่าไม่มีกระแสไฟไหลผ่าน
อย่างไรก็ตาม จุดเปลี่ยนชีวิตเกิดขึ้นเมื่อเขาสังเกตเห็นม้วนสายไฟที่พาดอยู่ด้านหลังตู้ควบคุม ซึ่งเป็นส่วนของฝั่งไฟแรงสูงที่ยังมีกระแสไฟวิ่งอยู่จริง ๆ ด้วยความเคยชินและคิดว่าระบบปลอดภัยแล้ว ดีเร็กจึงใช้คีมเอื้อมเข้าไปเพื่อดึงม้วนสายไฟนั้นออกมา ทันใดนั้นก็เกิดการสปาร์กและระเบิดอาร์กแฟลชอย่างรุนแรง ส่งผลให้เปลวเพลิงและความร้อนมหาศาลปะทะเข้าที่ใบหน้าและมือของเขาเต็ม ๆ
โชคดีที่คีมเหล็กในมือช่วยทำหน้าที่เป็นทางผ่านของกระแสไฟฟ้าแทนที่จะไหลผ่านตัวเขาโดยตรง และฝาตู้ช่วยบังแรงระเบิดไว้บางส่วน แต่เขาก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหัส ผิวหนังไหม้เกรียมถึง 19% จนไม่สามารถสัมผัสหน้าจอไอโฟนเพื่อโทรขอความช่วยเหลือได้ เนื่องจากผิวหนังที่ปลายนิ้วกลายเป็นเถ้าถ่าน ดีเร็กต้องพยายามใช้ระบบสั่งการด้วยเสียงเพื่อโทรหา 911 ในขณะที่อยู่คนเดียว ก่อนที่เจ้าของพื้นที่และรถพยาบาลจะมาถึง
ดีเร็กตัดสินใจแบ่งปันเรื่องราวนี้เพื่อเตือนใจเพื่อนร่วมวิชาชีพว่า ‘ความประมาทและความคุ้นชิน’ คือฆาตกรที่แท้จริง แม้เราจะทำงานตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง แต่ความผิดพลาดในระบบสายไฟที่คาดไม่ถึงเพียงนิดเดียวก็อาจพรากชีวิตเราได้ ดังนั้นการตรวจสอบซ้ำให้มั่นใจแบบ 100% ว่าไม่มีกระแสไฟหลงเหลืออยู่จริง ๆ ก่อนสัมผัสอุปกรณ์ จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดและห้ามละเลยเด็ดขาด
🏷️ หมวดหมู่: Lifehacks, arc flash, PSA
🔗 อ่านบทความฉบับเต็ม: hackaday