การป้องกัน ตัวอักษรที่แสดงใน จอ LCD Error

พี่ใช้แหล่งจ่ายไฟแบบไหนครับ ถ้าสมมติ เราเปลี่ยนแหล่งจ่าย ใหม่ A เพิ่มก็จะแก้เคสนี้ได้เหมือนกันรึป่าวครับ

เคส จอ lcd Error เนื่องจากใช้ memory มาก ผมยังไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับ

ใช้อแดปเตอร์ 5 โวลท์ 6 A แอมป์ครับ หัวสีดำ

คือ ใช้ แดปเตอร์ ตัวนี้ก็เอาอยู่ครับ เพียงแต่มีการกระชากของกระแส ช่วงผมกด ให้ไฟเข้าเครื่องเล่น mp3 เท่านั้นครับ

ผมมีอีกเคสนึงคือ ใช้รีเลย์เพื่อเปิดพัดลม แต่ต่อแหล่งจ่ายไฟ 220 Vac เข้าพัดลมที่จุดเดียวกันกับที่จ่ายให้ Switching (แปลงไฟไปเลี้ยงชุด ESP8266) ผลก็คือทำให้หน้าจอตัวอักษรล้มและรีเซ็ตระบบใหม่
ซึ่งโดยปกติพัดลมจะมีการดึงค่ากระแสเริ่มหมุนสูง ดังนั้นจึงทำให้กระแสที่จุดจ่ายไฟแหล่งเดียวกันเกิดการดึงกระแสมากในช่วงขณะหนึ่ง วิธีแก้ของผมคือต้องทำให้หน้าคอนแทคของรีเลย์เป็น Free contact จากนั้นหาแหล่ง Supply 220 โวลท์จากแหล่งอื่นมาเข้าแทน ก็สามารถแก้ปัญหานี้ได้ครับ

กระชากทีเดียวล้มยาวเลยหรอครับ 6A นี้เหลือ ๆ เลยนะครับ 555

จากการสังเกตุครับ เปิดทุกทีล้มทุกที ก็เลยใช้ C คร่อมเข้าไปครับ หายขาด

ทำให้หน้าคอนแทคของรีเลย์เป็น Free contact

ความหมายคือยังไงหรอครับ

แบบนี้ครับ (ไม่แน่ใจว่าคุณ Permpol เรียกว่าอะไร อิ…อิ…)

ความหมายคือ แยกรีเลย์ ออกจากกันคนละตัวไปเลยแบบนี้ใช้ไหมครับ ผมดึงแหล่งจ่ายออกมาแบบนี้ได้ไหม

ของเดิม esp จะต่อแบบอนุกรมไปถึงพันลมด้วย หมายถึงต่อตัวแปลง 220V to 5v

เท่าที่ดูภาพ แหล่งจ่ายไฟมาจากจุดเดียวกันครับ 220Vac ผมเคยต่อแบบนี้แหละ แล้วทดลอง ปิด เปิด พัดลม กลับไปกลับมา ตัวอักษรจะล้มครับ และระบบรีเซตตัวเอง สาเหตุน่าจะมาจากพัดลม เหนี่ยวนำกระแส ช่วง Start เยอะ และใช้เวลานาน กว่ามันจะหมุนก็ทำให้ระบบ Control จากแหล่งเดียวกับมัน V drop ลง

1 Likes

ผมยังสงสัยว่า ผมจะหาแหล่ง จ่ายอื่นที่เป็น 220Vac ได้จากที่ไหนหรือครับ หรือผมต่อ สวิตซ์ชิง เพื่อเข้าไป กันกระแสไฟตกหรือกระชากได้ไหมครับ

อ่อ จากรูปเพิ่มเติม เข้าใจละครับพี่ 555

ในความคิดส่วนตัวผมนะครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของ Load มากกว่าครับคุณ Permpo ถ้าเราลองปิดหรือเปิดอุปกรณ์ แบบเร็วๆ(ไม่ถึงกับเร็วมาก) ว่า เกิดผลกระทบกับระบบของเราหรือปล่าว ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีปัญหาครับ

ครับพี่ เคสนี้ต่อไปอาจจะได้เจอแน่ ๆ ขอเก็บเทคนิกนี้ไปศึกษาต่อยอดต่อไปนะครับ ถ้าผมเจอวิธีอื่นๆ ที่ได้ผลเหมือนกันจะนำมาแชร์ต่อไป ครับ

ตอนแรกที่ผมเห็นภาพนี้

ผมนึกถึง สายเส้นนี้นะครับ ดูไปดูมาเอะไม่ใช่นี้นะ อิอิ

image

:sweat_smile: กำลังดูในส่วนของผลกระทบ ของวงจร Power ที่มีต่อวงจร Control ครับ (ยังกะเรียนวิชา ระบบควบคุมวงจรมอเตอร์เลย :kissing_closed_eyes:)

ได้เทคนิกอันใดอย่างลืมมาแชร์กันนะครับ พี่ :grin:

ใช้วงจร snubber ช่วยได้ไหมครับ

1 Likes

ลองดูได้ครับ ได้ผลอย่างไร รบกวนบอกด้วยนะครับ

น่าสนใจนะครับ

จากประสบการณ์ที่เคยพบ สั่งงานโมดูลรีเลย์เปล่าๆ (ไม่ต่อโหลด) ไม่มีปัญหาอะไร ต่อโหลดเข้าไป (ที่ใข้เป็น Magnetic) พบว่าเมื่อสั่งงานให้แม็กทำงาน MCU จะรีเซ็ทตัวเอง แทบทุกครั้ง ไม่ตอนเปิดก็เป็นตอนปิด ผมแก้โดยการใช้วงจร RC Snubber ต่อไปที่คอลย์แม็ก จากนั้นไม่พบอีกเลย แม็กก็ไปต่อโหลดเป็นมอเตอร์ปั๊มน้ำ 3 HP ไม่มีปัญหาอะไรครับ RC แกะจากซัพพลายคอมที่เสียแล้ว เอามาอนุกรมกัน C ประมาณ 0.1 uF / R ประมาณ 150 โอห์ม 1 W

1 Likes